Здравствуйте! У меня квартира в новом доме, установлены пакетники TDM, спустя неделю после сдачи дома один из них "умер" (отвечал за розетки комнаты и прихожей), выражалось это так: при попытке включить что-нибудь в розетку, даже зарядник телефона, пакетник выключался. При этом на данный пакетник нагрузки, в то время, не было никакой. Электрик сказал, что TDM плохая фирма и их пакетники постоянно "дохнут" (при этом остальные пакетники, даже тот на котором электроплита до сих пор работают). Я приобрёл и установил заместо вышедшего из строя TDM пакетник Schneider, по прошествии 3 месяцев с новым пакетником приключилась практически та же самая беда - при попытке включить что-либо в розетку ток на выходе пакетника пропадает, но как такового срабатывания (щелчка и изменения положения переключателя) не происходит. Электрик опять же твердит про "бракованный" пакетник.
Помогите разобраться в чём может быть дело. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Т.к. дом новый - вероятно установленны на розетки диф автоматы. Выключается, судя по описанию, по действию диф защиты. Т.е. если раньше эта группа розеток работала исправна, а теперь после второй замены аппарата защиты - неисправна, видимо причина в утечке в электропроводки.