узо в бане |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
узо в бане |
Гость_афанас_* |
24.5.2005, 23:48
Сообщение
#1
|
Гости |
Здрасте всем!
Господа профессионалы помогите!!! Итак начну с того что есть- провел от дома кабель на 6 кв. до бани от автомата на 25 А. D бане 3 помещения:гостина, помывочная и парилка, в бане ставлю автомат вводной на 30 А и потом УЗО на 25 А (АББ или Легран). В бане кабель идет в металлорукаве от узо до гидроаккомулятора мощностью 4,5 квт (при полной нагрузке, думаю что реально будет использоваться 2,5-3,5 квт) потом делю на группы: узо верх свет и низ разетки! господа подскажите: 1. какой фирмы брать узо т.е. меньше подделок? 2. нужно ли делать землю? если да то мой план таков - 4 лома последовательно вкапывть в землю на 2 метра расстояние между ними 1 м. связываются все арматурой, 3. нужно ли заземлять металлорукав? 4. какую лампу и кабель делать в парилке? 5. получается 3 Узо - на гидрик 25 А, свет 16 и розетки 16, но какие 30 mA или 10 mA? заранее спасибо! |
|
|
Гость_Гость_* |
27.5.2005, 15:09
Сообщение
#2
|
Гости |
...на сауну можно использовать розетки светильники..и т.д..230 V..но обязательно нужно ставить 0,30 А...(не помня как по русски)..освещение можно использовать 12 V без 0,30А..не забывайте про класс защиты...мы всегда ставим не меньше IP-44...плюс соответственно расстояние..так как все делится на 3 зоны..
..вношу поправку это так в Европе делается.. ..здесь такой стандарт..думаю не хуже российского..удачи.. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 16:00 |
|