Можно ли так подключать нагрузку? , каждому проводу в кабеле по автомату! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли так подключать нагрузку? , каждому проводу в кабеле по автомату! |
7.1.2015, 12:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2015 Пользователь №: 43401 |
Привет,
Сам заканчивал политехникум по электричеству, но оч. давно и после этого закончил ИТ, а потом еще и MBA, короче работаю не по профилю, поэтому пишу в теме для чайников . Вот сделал проводку в доме (года 4 назад), а сейчас задумался (почвой для задумчивости является скорый приход инспектора для замеров). Хочу получить свидетельство о пригодности проводки и т.д. - в общем, бюрократию привести в порядок касательно дома. Используемая система - TNS. всего имею 3 Фазы, защитный нуль и рабочий нуль. Автомат по приходу 20А (тип C, трехфазный ). Далее идет УЗО (трехфазный + рабочий нуль), с него каждая фаза отдельно на свой автомат 20А (тип B). Сделано для того, чтоб не выбило трехфазный автомат, если что-то случится в доме, а выбило лишь ту фазу, где случилось (исключение: пропал ток в рабочем нуле и сработал УЗО, он вырубит все... Неудобно, но запарок меньше). И вот как я сделал дальше... Беру одну фазу с амтоматом 20А (тип Б), к ней параллельно подключаю 3 автомата 16А (тип Б). К этому автомату подключаю кабель из пяти проводов 2,5 кв.мм. Каждый провод уходит на свою группу (например: черный - одна комната, коричневый - другая, белый - тертяя). В итоге имею: по фазному проводнику от одной фазы в каждой комнате, который защищен своим автоматом, НО имею общий рабочий и защитный нуль в трех комнатах. По идее, ток в нулевом рабочем проводнике равен току в фазном. Т.к. я получаю 3 фазных проводника (от одной лини!) в этом кабеле, то ток в нулевом рабочем будет суммой токов в фазных, правильно? И по идее, если все в рамках нормы, то вроде должно работать... А можно ли так делать ?! схемка приложена. Жду ответов, комментов, критики... Сообщение отредактировал Romeor - 7.1.2015, 12:27 |
|
|
7.1.2015, 13:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Сам заканчивал политехникум по электричеству, но оч. давно и после этого закончил ИТ, а потом еще и MBA, короче работаю не по профилю, поэтому пишу в теме для чайников . И это правильно Цитата Хочу получить свидетельство о пригодности проводки и т.д. Зачем? Что это вам даст?Цитата Автомат по приходу 20А (тип C, трехфазный ). Где это на схеме?Цитата исключение: пропал ток в рабочем нуле и сработал УЗО, он вырубит все... Не в функциях УЗО это...Короче - слов много, смысла мало, лучше сделайте нормальную ОДНОЛИНЕЙНУЮ схему, а не электрическую принципиальную... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 13:04 |
|