Можно ли так подключать нагрузку? , каждому проводу в кабеле по автомату! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли так подключать нагрузку? , каждому проводу в кабеле по автомату! |
7.1.2015, 12:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2015 Пользователь №: 43401 |
Привет,
Сам заканчивал политехникум по электричеству, но оч. давно и после этого закончил ИТ, а потом еще и MBA, короче работаю не по профилю, поэтому пишу в теме для чайников . Вот сделал проводку в доме (года 4 назад), а сейчас задумался (почвой для задумчивости является скорый приход инспектора для замеров). Хочу получить свидетельство о пригодности проводки и т.д. - в общем, бюрократию привести в порядок касательно дома. Используемая система - TNS. всего имею 3 Фазы, защитный нуль и рабочий нуль. Автомат по приходу 20А (тип C, трехфазный ). Далее идет УЗО (трехфазный + рабочий нуль), с него каждая фаза отдельно на свой автомат 20А (тип B). Сделано для того, чтоб не выбило трехфазный автомат, если что-то случится в доме, а выбило лишь ту фазу, где случилось (исключение: пропал ток в рабочем нуле и сработал УЗО, он вырубит все... Неудобно, но запарок меньше). И вот как я сделал дальше... Беру одну фазу с амтоматом 20А (тип Б), к ней параллельно подключаю 3 автомата 16А (тип Б). К этому автомату подключаю кабель из пяти проводов 2,5 кв.мм. Каждый провод уходит на свою группу (например: черный - одна комната, коричневый - другая, белый - тертяя). В итоге имею: по фазному проводнику от одной фазы в каждой комнате, который защищен своим автоматом, НО имею общий рабочий и защитный нуль в трех комнатах. По идее, ток в нулевом рабочем проводнике равен току в фазном. Т.к. я получаю 3 фазных проводника (от одной лини!) в этом кабеле, то ток в нулевом рабочем будет суммой токов в фазных, правильно? И по идее, если все в рамках нормы, то вроде должно работать... А можно ли так делать ?! схемка приложена. Жду ответов, комментов, критики... Сообщение отредактировал Romeor - 7.1.2015, 12:27 |
|
|
8.1.2015, 14:50
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата 543.1.4 Если защитный проводник является общим для двух или более контуров, то его сечение выбирается следующим образом: - рассчитывается в соответствии с требованиями 543.1.1, исходя из максимально ожидаемого тока короткого замыкания и времени отключения в этом контуре, или - выбирается по таблице 54.3 по отношению к контуру с максимальным сечением линейных проводников. В общем случае можно объединять, но есть еще и отраслевые нормы. Так в СП 31-110-2003 проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Цитата 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий. Т.е. в жилье так делать нельзя. Как вариант на время проверки - уберите те тройки 16А автоматов и замените 20А на 16 - получится 1ф группа. Ну а как дальше - вам решать. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 14:55 |
|