фазировка , не получается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
фазировка , не получается |
25.10.2007, 18:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
здравствуйте.возникли сложности при фазировке между собой двух секций 04кВ на ТП(каждая питается от соотвествующих секций ГПП через тр-р 6/04 кВ)т.е. лампа УННа двуполюсного горит при всех комбинациях соединения фаз этих секций.нейтраль
изолированная.кто знает из-за чего так может быть? |
|
|
19.1.2015, 14:51
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вам надо не фазировку двух вводов делать, а чередование фаз определять. Это можно делать независимо для каждого источника. Вам не надо чтобы фазы совпадали, вам нужно чтобы от каждого источника они чередовались в одном направлении. А вот когда надо два трансформатора от разных источников в параллель включить, или когда надо переключить источник без потери напряжения на выходе, тогда нужно чтобы фазы двух источников совпадали, что не всегда возможно принципиально.
Вам нужно включить один ввод и посмотреть в нужную ли сторону крутятся двигатели. Если нет, то поменяйте две фазы местами. Потом включаете второй ввод вместо первого и аналогично проверяете вращение. Цитата "из-за другого индуктивного сопротивления сети фазировка поплывет", можно поподробнее? Когда у вас есть две линии запитанные пусть даже от одного источника, но при этом эти линии имеют разную длинну, а соответственно и разное индуктивное сопротивление, то напряжения на конах этих линий будут иметь постоянный сдвиг фаз (как время развития периодического процесса) между одноименными фазами (как название токоведущей части). |
|
|