Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста? Изображение прилагаю. Спасибо. |
|
|
21.1.2015, 13:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Чревато тем, что цепи и электроустановочные устройства не защищены от возможных перегрузок, вызванных повышенными токами.
Например, если будет протекать ток 20А, то для автомата это нормальный режим работы, а розетка, которая расчитана на 16А уже потихоньку плавится, на кабеле-полторашке уже изоляция дымится. Тут и до пожара не далеко. Именно от этого должен защищать правильно выбранный аппарат защиты, коим и является автоматический выключатель. |
|
|