Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
20.1.2015, 22:54
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста? Изображение прилагаю. Спасибо. |
|
|
21.1.2015, 0:49
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается
Да и почему краш - тест? если вы 25 и 16 поставите - ничего проводке не будет. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
21.1.2015, 17:49
Сообщение
#3
|
Гости |
мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается Выше пример некомпетентности в действии. Должно быть так: 1,5 кв.мм по меди - 10 А, 2,5 кв.мм - 16 А. |
|
|