Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
20.1.2015, 22:54
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста? Изображение прилагаю. Спасибо. |
|
|
21.1.2015, 0:49
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается
Да и почему краш - тест? если вы 25 и 16 поставите - ничего проводке не будет. |
|
|
21.1.2015, 0:54
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... ничего проводке не будет. Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... Цитата Изготовление проектной документации согласно строения.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2015, 22:30
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... Если у вас уже есть кабели этого сечения, заведенные в щит и сидящие на автомате... И если вы замените этот автомат на другой - то вашей проводке абсолютно! ничего! не будет. если вы на 1,5 мм2 установите автомат 16 А - то что ей будет? а на 2,5 мм2 - 25 А - аналогично. Шабашникам не будет необходимости приходить. Выше пример некомпетентности в действии. Должно быть так: 1,5 кв.мм по меди - 10 А, 2,5 кв.мм - 16 А. Можно говорить про некомпетентность, когда спрашивает профессионал с профессиональной точки зрения. А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял а не "понял". То что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. И зачем ставить 16 А? Чтобы он работал на пределе? Особенно если есть вероятность высоких пусковых токов |
|
|
21.1.2015, 22:42
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял а не "понял". То что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. Да уж... Конечно, 7 кВт понятнее, чем 16А, тем более, что в последнем случае будет 3,5 кВт. Уж даже боюсь спросить, как 7 кВт получилось... ЗЫ. А вот человеку, не близкому к электричеству нужно, действительно нужно, остерегаться подобных необдуманных советов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 22:40 |
|