Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста? Изображение прилагаю. Спасибо. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
кабель с жилой, сечением 2,5 мм. кв. выдерживает 7 кВт. 3,5 кВт выдерживает кабель 1,5 мм. кв
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |