Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
20.1.2015, 22:54
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста? Изображение прилагаю. Спасибо. |
|
|
21.1.2015, 22:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
eiwork, Вам термин "допустимые длительные токи" знаком? Как Вас вообще к проектированию допустили? Мощность в 7 кВт из какой формулы получили?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 10:56 |
|