Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5

Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 20.1.2015, 22:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста?
Изображение прилагаю.
Спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
eiwork
сообщение 21.1.2015, 23:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Вот еще одна, украинская. http://provod.kiev.ua/index.php/poleznaya-...cheniya-kabelya

впервые слышу, чтобы на медный кабель сечением 2,5 мм. кв. допустимая нагрузка была 3,5 кВт. Может в России такие нормы?

спасибо, что ткнули носом в мое объявление. немного написано криво получилось. тыкать в ошибки вы умеете... браво!

и с округлением вы тоже смотрю не знакомы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 23:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14) *
впервые слышу, чтобы на медный кабель сечением 2,5 мм. кв. допустимая нагрузка была 3,5 кВт. Может в России такие нормы?

Во первых, никто не утверждал про российские нормы.
Во вторых никто не говорил про допустимую мощность 3,5кВт на кабель 2,5 мм2
Теперь подробнее.
В самом начале Вам намекнули, что всё определяется линией, точнее её назначением. Если речь о линии розеток, то её составной и неотъемлемой частью является розетка. Бытовые розетки выпускают на 10А, на 16А, ранее ещё были на 6А.
Если ставите АВ 25А на конкретную нагрузку, непосредственно подключаемую в линию (то бишь, прямое включение), то ради бога. Но стоит помнить, что АВ 25А имеет законное право не сработать при токе 28А, а ток до 36А может держать до часа. Как это понравится кабелю?
Конечно, стоит учесть ещё и температуру воздуха (мало ли щит в холодильнике или на солнце стоит), а также количество рядом установленных "обогревающих" автоматов...
Ну как то так...

Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14) *
и с округлением вы тоже смотрю не знакомы.

Да куда уж нам сирым... Но теперь будем знать 5,9 = 7

Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14) *
Вот еще одна, украинская.

Может стоит не первую попавшуюся ссылку смотреть, а что-то посерьёзнее? Ну к примеру, eom.com.ua


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алекс_*   Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5   20.1.2015, 22:54
- - savelij®   Для двух линий 1,5 и 2,5 мм2 адекватной предельной...   20.1.2015, 23:42
- - с2н5он   С25 на фото - три, второй слева диф, 2 крайних спр...   21.1.2015, 0:01
- - eiwork   Насчет адекватности - сомневаюсь. 2 кабеля в один ...   21.1.2015, 0:09
- - Гость   В автоматы DEKraft входят 1,5 и 2,5 - эти кабеля и...   21.1.2015, 0:26
- - eiwork   зачем переделывать? если он 2х полюсный (а он 2х п...   21.1.2015, 0:33
|- - savelij®   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:33) то замен...   21.1.2015, 0:44
- - eiwork   мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещ...   21.1.2015, 0:49
|- - savelij®   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:49) ... ниче...   21.1.2015, 0:54
||- - Volt380   Цитата(savelij® @ 21.1.2015, 0:54) Как же...   21.1.2015, 8:29
||- - eiwork   Цитата(savelij® @ 21.1.2015, 1:54) Как же...   21.1.2015, 22:30
||- - savelij®   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:30) А челов...   21.1.2015, 22:42
||- - Оптимист   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:30) Можно г...   21.1.2015, 22:55
|- - Оптимист   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:49) мы уже н...   21.1.2015, 17:49
- - Гость   господа, поясните, пожалуйста, чем чревато оставле...   21.1.2015, 12:56
|- - Коляныч   Цитата(Гость @ 21.1.2015, 12:56) господа,...   21.1.2015, 13:04
- - FRAER   Чревато тем, что цепи и электроустановочные устрой...   21.1.2015, 13:08
- - eiwork   кабель с жилой, сечением 2,5 мм. кв. выдерживает 7...   21.1.2015, 22:50
- - savelij®   Ещё не под столом... но скоро там буду... Может ...   21.1.2015, 22:51
- - eiwork   у человека сидят на одном автомате, 2х полюсном дв...   21.1.2015, 22:55
|- - Оптимист   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:55) у челов...   21.1.2015, 23:00
- - savelij®   eiwork, Вам термин "допустимые длительные ток...   21.1.2015, 22:55
- - eiwork   Ссылка на таблицу сечений и мощности - http://elec...   21.1.2015, 22:59
|- - savelij®   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:59) Я не пр...   21.1.2015, 23:02
- - savelij®   Нафиг тут ссылки на самодельные таблицы? Если уж о...   21.1.2015, 22:59
- - eiwork   Вот еще одна, украинская. http://provod.kiev.ua/in...   21.1.2015, 23:14
|- - haramamburu   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:05) впервые...   21.1.2015, 23:15
||- - eiwork   Цитата(haramamburu @ 22.1.2015, 0:15) Мож...   21.1.2015, 23:33
||- - haramamburu   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:33) Задайте...   21.1.2015, 23:37
|- - savelij®   Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14) впервые...   21.1.2015, 23:32
- - eiwork   розетка то может и имеет токовый предел 10А, 16А. ...   21.1.2015, 23:43
- - savelij®   Длительно допустимый ток кабеля 3*2,5 будет где-то...   21.1.2015, 23:44
- - haramamburu   eiwork, хоть сто розеток - защита линии фиксирован...   21.1.2015, 23:48
- - eiwork   все может быть, уважаемый, все может быть...   21.1.2015, 23:49
- - FRAER   уговорили видимо Так что, ТС - берешь 2 однополюс...   22.1.2015, 6:10
- - U.S.V.   Внесу своё мнение. Жизненные реалии и пережитки пр...   22.1.2015, 6:44
- - Гость   Я автор темы, приношу извинения, что создал тему н...   22.1.2015, 11:09