Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
20.1.2015, 22:54
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста? Изображение прилагаю. Спасибо. |
|
|
21.1.2015, 23:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
eiwork, хоть сто розеток - защита линии фиксирована своим пределом и/или слабым звеном
Цитата 5,9 не равно 7 - согласен. А 6,6 Ближе будет. вот и округлил. в зависимости от длины, способа и вида прокладки Амперы как кВт-ы будут различными..И напоследок - автомат никогда не отключится при своем "номинале". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|