Доброго времени!
Проблема следующая: была двойная 16А розетка. В нее были включены варочная поверхность и посудомойка. Плюс напрямую к контактам розетки - духовка. Поменял кухонный гарнитур, духовка уехала дальше от розетки и провода стало нехватать. Решил нарастить. Открутил розетку и в процессе слетела резьба с одного болтика, которым поджимают провода. Дело было вечером, поэтому заизолировал все три провода и пошел спать. Утром сходил в магазин за новой розеткой. Начал ставить...что такое...фаза теперь в заземлении! Взял патрон с лампочкой и если один конец прислонить к земле (желтозеленый провод, так же?) то второй конец можно прислонить к любому из двух оставшихся (белый и синий) - лампочка будет гореть. Вопрос: где я накосячил? ПС: в щитке вырубал только автомат, который на эту конкретную розетку посажен. Ничего не замыкало, никакие провода нигде не перетыкал, только розетку снял-поставил. |
|
|