16-ти этажный дом, необходимо подать питание на вентиляторы дымоудаления.
Трубы в стояках уже заняты, есть свободный просвет. Можно-ли проложить FRLS просто в шахте, прикрепив к бетону, без гофры? Вроде как негорючее основание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 23.1.2015, 9:47
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В шахте лифта - нельзя, это хозяйство лифтеров. По негорючим основаниям можно непосредственно прокладывать, но кабели противопожарных средств надо отделять от других сетей, если близко расположены.