16-ти этажный дом, необходимо подать питание на вентиляторы дымоудаления.
Трубы в стояках уже заняты, есть свободный просвет. Можно-ли проложить FRLS просто в шахте, прикрепив к бетону, без гофры? Вроде как негорючее основание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
017
сообщение 23.1.2015, 10:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Ну так я вроде и отделю. У меня правда получится такой расклад
- в гладкой трубе энергоснабжение
- в гладкой трубе слаботочка
- следом по бетону дымоудаление
Ничего, что слаботочка между силовыми? В щитах для нее отдельный отсек, а дымоудаление вроде как и не в щитах идет, за ними.
Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 23.1.2015, 12:25
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(17 @ 23.1.2015, 10:44) *
Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону?

Столкнулся с этим при разработке документации по ответственному объекту. Пожарник говорил, что должно быть заводом-изготовителем кабеля предоставлен сертификат на то, что при такой-то прокладке ГАРАНТИРУЕТСЯ работоспособность кабеля такое-то время. Именно на кабельную линию, в составе которой сам кабель и несущая арматура. Искали мы эти сертификаты чтобы у нас гарантия была что всё пучком будет, и нашли только у одного производителя-если надо могу сказать у кого. они предоставляют сертификаты на каб линию выполненную кабелем в лотках, трубах и сетке.
Сделал и заложил то что требовал пожарник. По поводу отличия сам думаю так, что при пожаре в огне оболочка кабеля несёт на себе определённые нагрузки, и иногда это повреждает сам кабель. Например в лотке изоляция кабеля лежит равномерно по всему лотку, плотно прилегает к его основанию, а при креплении скобами в местах скоб при пожаре может облупиться или нагреваться сильнее чем предусмотрено нормированными значениями. Соответственно выдержит меньшее время при пожаре. В общем, всё вытекает из испытаний производителями своих кабелей проложенных разными способами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены