"Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" , как подобрать реле?

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 23.10.2007, 17:16
Сообщение #1





Гости






Господа! Мне нужно грамотное определение. Занимаюсб слаботочкой - не более 30 В. Встал вопрос: при срабатывании системы пожарной сигнализации необходимо отключать от эл.энергии , ну скажем централизованное кондиционирование, вентиляцию, лифты и пр. Моей задачей всегда было подать "сухой контакт" от реле прибора , который я привожу на требуемому РЩ , а электрики уже сами комутируют и я особо не вникал что там и как. Сейчас необходимо подобрать оборудование самому : я подаю от свеого прибора постоянный ток 3мА напряжением до 30В и мне надо отключить вводной автомат на ЩР ну , 3 полюсный на 63А , другой 40 А , еще один 32А. Как именно этот аппарат назыавается (куда я привожу свои 30В и который рубит автомат на вводе в распредщиток)и как его надо подбирать . Это реле, расцепитель , коммутатор ???? Просвятите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 24.10.2007, 18:53
Сообщение #2





Гости






Нет у меня как раз 3А но постоянного тока 30В . Поставить то доп реле не проблема. Я хочу понять можно ли запускать конкретно РН-47 и им подобные от постоянного тока 30В 3А? И что же значит импульсный режим - ток воздействия на него должен быть минимально непродолжительным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 25.10.2007, 9:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 24.10.2007, 18:53) *
Я хочу понять можно ли запускать конкретно РН-47 и им подобные от постоянного тока 30В 3А? И что же значит импульсный режим - ток воздействия на него должен быть минимально непродолжительным?

3 ампера или 3 миллиампера?
Нет, нельзя.
По ссылке http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&a...amp;product=160
есть таблица со всеми параметрами.
Электромагнит рассчитан на 220 или 380 вольт, потребляет 1 или 3 ампера.
Импульсный режим подразумевает подачу тока на катушку в течение времени, необходимого для срабатывания автомата (максимум единицы секунд). Потом катушка начнёт греться и сгорит, возможно, вместе с корпусом.