сообщение 26.1.2015, 16:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 43699



Добрый день, помогите пожалуйста)
для диплома нужно рассчитать автоматы для ЭД. В частности и для АД.

У меня получилось, для АД, при Iном=37А Pном=22кВт. Автомат получился на 83А(Iпуск=5*Iрасч, Iпуск*0.4= Iавтомата). Это приемлемо?
Какой пусковой ток брать для других двигателей?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 26.1.2015, 16:30
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Откуда коэффициент 0,4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lighting
сообщение 26.1.2015, 16:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 43699



Цитата(Pantryk @ 26.1.2015, 16:30) *
Откуда коэффициент 0,4?

прочитал в интернете, что такой коф должен быть для нормального пуска, а для более тяжелого 0.6-0.8.

В старом дипломе, расчетный ток умножается на 1.2 (Кн.т.) И по этой цифре выбирается автомат, Но что это за коэффициент я не понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения