Добрый день, помогите пожалуйста)
для диплома нужно рассчитать автоматы для ЭД. В частности и для АД.

У меня получилось, для АД, при Iном=37А Pном=22кВт. Автомат получился на 83А(Iпуск=5*Iрасч, Iпуск*0.4= Iавтомата). Это приемлемо?
Какой пусковой ток брать для других двигателей?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 26.1.2015, 17:45
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
номинальный ток теплового расцепителя должен быть равен номинальному рабочему току двигателя.

Нет. Коэффициенты быть должны, вопрос какие. Вот Олега искал обоснование коэффициента 1,1. Он нашел ВСН 59-88 там есть табличка согласно которой для одиночных электроприемников в силовых сетях коэффициент 1,25. Собственно меня тоже учили, что для двигателя коэффициент 1,25Iном, чтобы отстроиться от нагрева при пуске. Для выбора плавких вставок есть коэффициенты для тяжелых и легких пусков. Для автоматов для тяжелых пусков пока не встречал методики, однако, как показала практика (одна из тем на форуме) для тяжелого пуска 1,25 не подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 21:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены