Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

"Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" , как подобрать реле?

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 23.10.2007, 17:16
Сообщение #1





Гости






Господа! Мне нужно грамотное определение. Занимаюсб слаботочкой - не более 30 В. Встал вопрос: при срабатывании системы пожарной сигнализации необходимо отключать от эл.энергии , ну скажем централизованное кондиционирование, вентиляцию, лифты и пр. Моей задачей всегда было подать "сухой контакт" от реле прибора , который я привожу на требуемому РЩ , а электрики уже сами комутируют и я особо не вникал что там и как. Сейчас необходимо подобрать оборудование самому : я подаю от свеого прибора постоянный ток 3мА напряжением до 30В и мне надо отключить вводной автомат на ЩР ну , 3 полюсный на 63А , другой 40 А , еще один 32А. Как именно этот аппарат назыавается (куда я привожу свои 30В и который рубит автомат на вводе в распредщиток)и как его надо подбирать . Это реле, расцепитель , коммутатор ???? Просвятите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 24.10.2007, 18:53
Сообщение #2





Гости






Нет у меня как раз 3А но постоянного тока 30В . Поставить то доп реле не проблема. Я хочу понять можно ли запускать конкретно РН-47 и им подобные от постоянного тока 30В 3А? И что же значит импульсный режим - ток воздействия на него должен быть минимально непродолжительным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 25.10.2007, 10:31
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(Гость @ 24.10.2007, 18:53) *
Нет у меня как раз 3А но постоянного тока 30В . Поставить то доп реле не проблема. Я хочу понять можно ли запускать конкретно РН-47 и им подобные от постоянного тока 30В 3А? И что же значит импульсный режим - ток воздействия на него должен быть минимально непродолжительным?


Есть расцепители для постоянного тока и они будут работать при ваших параметрах, только на сколько знаю там либо 24В либо 36В. При совпадании ном наряжения, никаких реле не нужно, просто подаёте на расцепитель это самое напряжение, и он механически отключает автомат.
Только учтите, что практически всё произвозители адаптируют расцепители под свои автоматы, т.е. ИЕКовский расцепитель не подойдёт к Моллеровскому автомату и наоборот...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 10:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены