Добрый день, помогите пожалуйста)
для диплома нужно рассчитать автоматы для ЭД. В частности и для АД. У меня получилось, для АД, при Iном=37А Pном=22кВт. Автомат получился на 83А(Iпуск=5*Iрасч, Iпуск*0.4= Iавтомата). Это приемлемо? Какой пусковой ток брать для других двигателей? |
|
|
27.1.2015, 2:10
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Спасибо за ссылку на справочник. Сам уже начал искать ту литературу по которой учили, но видимо быстро это не получится. Вполне допускаю, что со временем стал считать этот коэффициент не тем, чем он был изначально. По поводу электроники. Тут номинал это параметр в логике работы контроллера и на время отключения он может вообще никак не влиять. Т.е. может быть заложено, что в течении 10с на ток до 12Iуст вообще никак не реагировать. Это я к тому, что программные защиты это черный ящик и то, что для электроники оно по номиналу (тем более для специальной), то для АВ общего назначения может быть совсем не так. Вот же уже выяснили, что тепловое реле на пускателе по номиналу уставка стоит и при даже тяжелом пуске не срабатывает, а тепловой расцепитель даже на две ступени большего автомата срабатывает. Специальные на то и специальные, что уже учитывают особенности ситуации и промаркированы с учетом этих особенностей. Вот предохранитель имеет обратнозависимую характеристику (как и выключатель, но без отсечки), а выбираем для двигателя его с коэффициентами.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 14:09 |
|