Встроенные шкафы на путях эвакуации , Разрешаются ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Встроенные шкафы на путях эвакуации , Разрешаются ли? |
27.1.2015, 11:05
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Коллеги, добрый день!
На одном объекте специалист тех. надзора Заказчика по пожарной безопасности запретил устанавливать встроенные щиты для электрики и слаботочки в коридоре. Мотивирует СП 1.13130.2009 п. 4.3.3. 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа..... Что то мне подсказывает, что речь в данном пункте не про электрические шкафы. Кто нибудь сталкивался с такой трактовкой п. 4.3.3? |
|
|
27.1.2015, 15:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
получается, ибо уменьшаете ширину прохода, а при задымлении цэ чревато
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.1.2015, 17:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
получается, ибо уменьшаете ширину прохода, а при задымлении цэ чревато А если без уменьшения минимальной ширины прохода (1500мм при одностороннем движении) ? К примеру, коридор на много шире, или рекреация. Ведь если гипроком или кирпичом сделан выступ, при сохранении ширины 1500, а в нём установлен щит, то как бы ничего и не нарушено. специалист тех. надзора Заказчика Часом не Комитет по строительству ? изв.за любопытство. |
|
|