Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

"Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" , как подобрать реле?

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 23.10.2007, 17:16
Сообщение #1





Гости






Господа! Мне нужно грамотное определение. Занимаюсб слаботочкой - не более 30 В. Встал вопрос: при срабатывании системы пожарной сигнализации необходимо отключать от эл.энергии , ну скажем централизованное кондиционирование, вентиляцию, лифты и пр. Моей задачей всегда было подать "сухой контакт" от реле прибора , который я привожу на требуемому РЩ , а электрики уже сами комутируют и я особо не вникал что там и как. Сейчас необходимо подобрать оборудование самому : я подаю от свеого прибора постоянный ток 3мА напряжением до 30В и мне надо отключить вводной автомат на ЩР ну , 3 полюсный на 63А , другой 40 А , еще один 32А. Как именно этот аппарат назыавается (куда я привожу свои 30В и который рубит автомат на вводе в распредщиток)и как его надо подбирать . Это реле, расцепитель , коммутатор ???? Просвятите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 25.10.2007, 10:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17572
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Расцепитель для модульных АВВ S290A2 24-48В переменного/постоянного тока.
По идее катушка расцепителя должна сама отключаться, нафига после срабатывания употреблять. Просто запитывается после автомата который обрубает.
"Сейчас необходимо подобрать оборудование самому " а тот "сухой контакт" отменен, или как? чо за документ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 25.10.2007, 13:28
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 25.10.2007, 10:54) *
Просто запитывается после автомата который обрубает.

Если судить по ИЭКовской катушке, то она потребляет значительный ток, соизмеримый с номиналом автомата, т.е. с током штатной нагрузки (либо номинал автомата значительно превышает этот ток, и надо устанавливать отдельный автомат только на эту катушку). Цепи управления должны быть отделены от силовых.