Коллеги, добрый день!
На одном объекте специалист тех. надзора Заказчика по пожарной безопасности запретил устанавливать встроенные щиты для электрики и слаботочки в коридоре. Мотивирует СП 1.13130.2009 п. 4.3.3. 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа..... Что то мне подсказывает, что речь в данном пункте не про электрические шкафы. Кто нибудь сталкивался с такой трактовкой п. 4.3.3? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
так черным по белому написано "кроме шкафов для комуникаций". Электрический щит и есть щитом для комуникаций, поэтому если он встроенный, то размещать его в коридоре можно. Ваш инспектор гонит. Если бы щит был накладной тогда другое дело. Я тоже цепляюсь за слово "коммуникаций", но здесь получается скользкий момент, которым тычет инспектор. Если бы было написано "инженерных коммуникаций", то все однозначно и понятно. А так его рассуждения следующие: Встроенный шкаф ничем не отличается от встроенного электрического/слаботочного щита. И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом. А если без уменьшения минимальной ширины прохода (1500мм при одностороннем движении) ? К примеру, коридор на много шире, или рекреация. Ведь если гипроком или кирпичом сделан выступ, при сохранении ширины 1500, а в нём установлен щит, то как бы ничего и не нарушено. Часом не Комитет по строительству ? изв.за любопытство. Слава богу не комитет, хотя вопрос правильный). Это крупная коммерческая организация, имеющая в своем штате специалиста по пож. безопасности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И в том и в другом до возникновения пожара может копаться человек, открыв дверцу. Как только начнется пожар и сработает оповещение, копающийся в панике убежит, забыв закрыть дверцу, которая в свою очередь встретится с эвакуирующимся лицом. Вот пример типового эвакуационного пути: СП31-110 "п.13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности." И ничего, как-то "дверцы по лицу" не беспокоят ![]() ps Кстати, задайте проверяльщику вопрос - если ни в коридорах, ни на лестницах.. то где щиты ставить ? может в сортирах ? Возможно есть НД, обязующее щиты помещать исключительно в щитовое помещение ? Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2015, 23:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |