![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 41052 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: пришёл запрос на подключение 2ух ДГУ работающих в параллель мощностью 1500 кВа каждая на повышающий трансформатор 0.4/6 кВ. Возникает вопрос - есть ли какая-то специфика подключения такого трансформатора к ДГУ? С какими проблемами есть вероятность столкнуться при передаче высокого напряжения? Буду очень признателен за помощь! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Давайте для начала отделим белые яйца от мух и котлет.
Первый вопрос: на шинах 6 кВ - конечный потребитель, или предусматривается параллельная работа с энергосистемой? В первом случае считаете токи КЗ, выбираете защиты генератора из стандартного набора (ПУЭ в помощь), и всех проблем. Второй случай куда сложнее. Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой, и делительную автоматику, которая будет угадывать, от чего частота резко ушла, и еще ряд прибамбасов. Здесь уже без привлечения квалифицированных проектировщиков не обойтись, информация с форума не поможет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |