![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 41052 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: пришёл запрос на подключение 2ух ДГУ работающих в параллель мощностью 1500 кВа каждая на повышающий трансформатор 0.4/6 кВ. Возникает вопрос - есть ли какая-то специфика подключения такого трансформатора к ДГУ? С какими проблемами есть вероятность столкнуться при передаче высокого напряжения? Буду очень признателен за помощь! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тот, с которым работал я: 2х2МВт. Резервная ДЭС для предприятия атомной промышленности для питания приемников особой группы. Т.н. третий ввод. Раз в полгода производится пуск и работа на сеть для проверки всех систем и проверки срабатывания автоматики. Ну и пробег иногда давать нужно и дизелям и электрической части.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 18:51 |
|
![]() |