Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обработка трансформаторного масла , маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит

dmon
сообщение 5.2.2015, 12:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня очень интересный вопрос на засыпку. Подключайтесь, давайте подумаем...
Мы в рамках капитального ремонта технологического оборудования стали обрабатывать маслоочистительной (дегазационной) установкой НИТА трансформаторное масло типа Т-1500 однофазный печной трансформатор ЭОЦНК-54000/110. Трансформатор находится в эксплуатации уже около 30 лет, но руководство не думает производить ему капитальный ремонт из-за отсутствия средств. Но это уже другой вопрос. Меня интересует следующее...
На наш взгляд маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит его. А вот причину почему портит не можем выяснить. Помогите разобраться. значит температура окружающей среды -15 градусов. Согласно руководству по эксплуатации маслоочистительной установки НИТА делаем всё как указано. Сливаем масло до верхнего ярма 300-400 мм до крышки. Включив установку, начинаем греть масло до температуры 80 градусов в течении 12 часов под вакуумом. После сливаем масло в чистую ёмкость. Далее масло в трансформаторе остаётся на уровне нижнего ярма. Начинаем греть до температуры 40 градусов и создавать вакуум 665 Па оставшегося масла. Операцию производим в течении 48 часов. В процессе нагрева и вакуумирования на идеи из твердой изоляции должно выделяться пары влаги, которые вакуумной системой откачиваются в атмосферу. Пары были, факт. Далее с емкости масло нагреваем до 80 градусов и начинаем заливать уже в трансформатор горячую струю масла со скоростью 3-6 м3/ч. Т.е. для того чтобы снова разогреть твёрдую изоляцию чтобы она начала испарять из неё влагу, а вакуум эту влагу высасывал.
Вот они результаты протоколов:
До обработки масла: тангенс 0,23% Пробой 76 кВ влагосодержание 2,6 ррм рН - 5,8 (масло кислое)
До обработки наладчиков: R60 - 194 МОм, тангенс 1,66 Температура приведенная к 52 градусам.
После первой обработки маслоочистительной установки НИТА:
После обработки масла: тангенс 0,21% Пробой 77,6 кВ влагосодержание 2,3 ррм рН - 5,8 (масло кислое)
После обработки наладчиков: R60 - 137,4 МОм, тангенс 1,1 Температура приведенная к 52 градусам.
После второй обработки маслаочистительной установки НИТА
После обработки масла: тангенс 0,3% Пробой 71,2 кВ влагосодержание 1,3 ррм рН - 5,8 (масло кислое)
После обработки наладчиков: R60 - 200 МОм, тангенс 1,29 Температура приведенная к 52 градусам.
Из протоколов мы видим что масло кислое. Что с помощью ниты мы удаляем только влагу в масле, но не в твердой изоляции. Твердая изоляция идет на ухудшение. Хотя по технологии вакуумирования делаем всё верно. У кого какие мысли? Возможно ли что масло под воздействием 80 градусов то ли вступает в реакцию с чем то, то ли выделяет какие то смолы и прочее, которые могут пагубно влиять на твердую изоляцию? Или от того что масло кислое она и дает плохие результаты? Давайте поделимся опытом. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dmon
сообщение 6.2.2015, 7:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Спасибо большое за подробный ответ. Возможно вы правы. У нас стоят на трансе большие абсорберы с силикагелем и мы действительно его не меняли. Думали поменять после обработки, так сказать на чистое масло. Силикагель он же только влагу удаляет, а на кислотность никак вроде не влияет. Или я ошибаюсь? По крайней мере впервые слышу что удаляет кислоты и смолы. Какие ещё способы есть очистки от кислого масла? Уважаемый Owod неужели наша установка только сушит масло? А как же вакуумировние твердой изоляции? В руководстве написано что и сушит, и очищает и вакуумирует как масло так и твердую изоляцию и даже что у неё есть ловушка паров воды, которая с помощью диоксида углерода и ацетона захалаживает конденсат влаги, образуя их в лед. Есть ли подробная инструкция, программа ГОСТ, правила как обрабатывать масло и твердую изоляцию? У нас в руководстве очень мало и кратко указано. Заранее спасибо.

Ещё просьба, нарисуйте пожалуйста как устанавливается дыхательный патрон при сушке масла через НИТА? Последовательно или параллельно с маслорукавами или можно сверху бака установить? какой патрон должен быть, большой или маленький? Пойдет ли обычный маленький, куда ещё индикаторный силикагель засыпают в смотровое окошко? Пожалуйста схемку мне, если есть инсткрукция, стандарт, ГОСТ, программа по обработке масла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 12:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены