Обработка трансформаторного масла , маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обработка трансформаторного масла , маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит |
5.2.2015, 12:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня очень интересный вопрос на засыпку. Подключайтесь, давайте подумаем...
Мы в рамках капитального ремонта технологического оборудования стали обрабатывать маслоочистительной (дегазационной) установкой НИТА трансформаторное масло типа Т-1500 однофазный печной трансформатор ЭОЦНК-54000/110. Трансформатор находится в эксплуатации уже около 30 лет, но руководство не думает производить ему капитальный ремонт из-за отсутствия средств. Но это уже другой вопрос. Меня интересует следующее... На наш взгляд маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит его. А вот причину почему портит не можем выяснить. Помогите разобраться. значит температура окружающей среды -15 градусов. Согласно руководству по эксплуатации маслоочистительной установки НИТА делаем всё как указано. Сливаем масло до верхнего ярма 300-400 мм до крышки. Включив установку, начинаем греть масло до температуры 80 градусов в течении 12 часов под вакуумом. После сливаем масло в чистую ёмкость. Далее масло в трансформаторе остаётся на уровне нижнего ярма. Начинаем греть до температуры 40 градусов и создавать вакуум 665 Па оставшегося масла. Операцию производим в течении 48 часов. В процессе нагрева и вакуумирования на идеи из твердой изоляции должно выделяться пары влаги, которые вакуумной системой откачиваются в атмосферу. Пары были, факт. Далее с емкости масло нагреваем до 80 градусов и начинаем заливать уже в трансформатор горячую струю масла со скоростью 3-6 м3/ч. Т.е. для того чтобы снова разогреть твёрдую изоляцию чтобы она начала испарять из неё влагу, а вакуум эту влагу высасывал. Вот они результаты протоколов: До обработки масла: тангенс 0,23% Пробой 76 кВ влагосодержание 2,6 ррм рН - 5,8 (масло кислое) До обработки наладчиков: R60 - 194 МОм, тангенс 1,66 Температура приведенная к 52 градусам. После первой обработки маслоочистительной установки НИТА: После обработки масла: тангенс 0,21% Пробой 77,6 кВ влагосодержание 2,3 ррм рН - 5,8 (масло кислое) После обработки наладчиков: R60 - 137,4 МОм, тангенс 1,1 Температура приведенная к 52 градусам. После второй обработки маслаочистительной установки НИТА После обработки масла: тангенс 0,3% Пробой 71,2 кВ влагосодержание 1,3 ррм рН - 5,8 (масло кислое) После обработки наладчиков: R60 - 200 МОм, тангенс 1,29 Температура приведенная к 52 градусам. Из протоколов мы видим что масло кислое. Что с помощью ниты мы удаляем только влагу в масле, но не в твердой изоляции. Твердая изоляция идет на ухудшение. Хотя по технологии вакуумирования делаем всё верно. У кого какие мысли? Возможно ли что масло под воздействием 80 градусов то ли вступает в реакцию с чем то, то ли выделяет какие то смолы и прочее, которые могут пагубно влиять на твердую изоляцию? Или от того что масло кислое она и дает плохие результаты? Давайте поделимся опытом. Заранее спасибо! |
|
|
6.2.2015, 14:48
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Или от того что масло кислое она и дает плохие результаты? Давайте поделимся опытом. Заранее спасибо! Честно говоря опыта в этом деле нету, мы обычно сушим масло а если не помогает просто меняем его. ИМХО с помощью простой сушки удалить вредные примеси в масле не возможно, это ближе к химии. Но если вспомнить уроки химии, то можно предположить что масло нужно промыть веществом в котором примеси растворятся масло осядет, моющее вещество слить а масло просушить, но опять же это ИМХО, посоветуйтесь с химиками. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 12:28 |
|