Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: пришёл запрос на подключение 2ух ДГУ работающих в параллель мощностью 1500 кВа каждая на повышающий трансформатор 0.4/6 кВ.
Возникает вопрос - есть ли какая-то специфика подключения такого трансформатора к ДГУ? С какими проблемами есть вероятность столкнуться при передаче высокого напряжения?
Буду очень признателен за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость интересно_*
сообщение 5.2.2015, 6:52
Сообщение #2





Гости






тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхронная работа ДГУ и энергосистемы?? Цель какая? Зачем синхронизировать педальный привод с ракетой? сколько мощность ДГУ? 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"? а синхронная работа источников - это знатный геморрой на всю голову...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
millaelor
сообщение 7.2.2015, 13:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2014
Из: СПб
Пользователь №: 38143



Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 6:52) *
тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхронная работа ДГУ и энергосистемы?? Цель какая? Зачем синхронизировать педальный привод с ракетой? сколько мощность ДГУ? 100 кВт... пусть 500 кВт (а это огроменный дизель) а для энергосистемы это капля в море... зачем синхронизация "моськи со слоном"? а синхронная работа источников - это знатный геморрой на всю голову...

Параллельная работа нужна для без прерывного питания.
У ТС написано 2 генератора по 1,5мВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2015, 21:02
Сообщение #4





Гости






Цитата(millaelor @ 7.2.2015, 13:54) *
У ТС написано 2 генератора по 1,5мВт.

Да у него бред написан. И не МВт , а кВА. Сидит и хихикает, читая ответы 7 мудрецов ? Пусть хоть озвучит для каких целей такую мощь в параллель с системой запускать на постоянной основе, соляру эшелонами завозит будут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MaG_GoD   работа ДГУ на повышающий трансформатор   3.2.2015, 16:22
- - Гость   Давайте для начала отделим белые яйца от мух и кот...   3.2.2015, 18:04
|- - Ixtim   Цитата(Гость @ 3.2.2015, 19:04) ...предус...   4.2.2015, 16:25
- - Pantryk   ЦитатаНужно предусматривать и средства синхронизац...   4.2.2015, 10:06
- - Костян челябинский   Ixtim, вы мало ДГУ видали в жизни. Я видел РДЭС с ...   4.2.2015, 17:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 4.2.2015, 17...   5.2.2015, 5:54
- - Ixtim   и что с того, что вы видели? чисто потролить? или ...   4.2.2015, 17:58
- - Костян челябинский   Как с чего? Вы говорите, что параллельная работа Д...   4.2.2015, 18:05
- - Гость интересно   тоже не понимаю, для чего нужна параллельная синхр...   5.2.2015, 6:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 6:52) ...   5.2.2015, 7:04
|- - millaelor   Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 6:52) ...   7.2.2015, 13:54
|- - Гость   Цитата(millaelor @ 7.2.2015, 13:54) У ТС ...   7.2.2015, 21:02
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 7.2.2015, 20:02) Да у него...   9.2.2015, 11:00
- - Гость интересно   слышал ... 100% пустого трёпа   5.2.2015, 7:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость интересно @ 5.2.2015, 7:36) ...   6.2.2015, 7:12
- - Костян челябинский   Тот, с которым работал я: 2х2МВт. Резервная ДЭС дл...   5.2.2015, 10:42
- - MaG_GoD   Господа, ситуация такая: 2 ДГУ 1650 кВа каждая явл...   13.2.2015, 10:31
|- - Костян челябинский   Цитата(MaG_GoD @ 13.2.2015, 12:31) Если е...   13.2.2015, 20:02
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 13.2.2015, 19...   13.2.2015, 20:21
- - Pantryk   Трансформатор это обратимая штука. Берете обычный ...   13.2.2015, 12:41
- - Bodryi   Цитата(Гость @ 3.2.2015, 17:04) Нужно пре...   15.2.2015, 10:28
|- - Roman D   Цитата(Bodryi @ 15.2.2015, 9:28) Можно об...   15.2.2015, 10:56
- - Pantryk   Для ТС, если все еще только в проекте, то выгоднее...   15.2.2015, 20:46
- - Гость_Олег_*   Подскажите какую максимальную мощность можно повес...   12.10.2018, 16:02