Кто оформляет разрешение на работу в ТП и другую документацию , ТП принадлежит не горсетям

olegrf
сообщение 26.10.2007, 20:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Такой вопрос из реальной жизни:

Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля, Организация 1 выдаёт Организации 2 техусловия на подключение к ТП электроустановок склада по кабельной линии, подключаемой к этой ТП.
1. Кто в этом случае должен выдавать акт о выполнении ТУ, акт балансового разграничения, договор электроснабжения, указание на включение - Организация 1 или горсети?
2. Кто опечатывает счётчики Организации 2 в смонтированном складе?
3. Нужно ли на приёмку кабельной траншеи вызывать представителей городских сетей (трасса идёт полностью по территории Организации 1 и Организации 2, городская земля не затрагивается)?
4. Нужно ли согласовывать проект с горсетями?
5. Кто выдаёт наряд-допуск на работу в ТП - Организация 1 или гор. сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 27.10.2007, 12:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Не совсем понятно из вопроса: склад организации №2 подключается от 0,4 или с приходящего кабеля 6-10 кВ?
Исходя из наиболее вероятного варианта, что склад подключается с низкой стороны:
1.Акт выполнения ТУ, балансовое разграничение, прямой договор "рисует" организация №1, она для своего субабонента (организации №2) в данном случае энергоснабжающая. После согласования с горсетями (увеличение потребляемой мощности) и Ростехнадзором (соответствие Нормам подключаемой электроустановки) организация №1 самостоятельно подает напряжение на вновь смонтированную ЭУ.
2.Организация №1 оставляет на свое усмотрение, может вообще не опечатывать - это же ее деньги.
3.нет.
4.Да и еще с Ростехнадзором (причины в пункте 1).
5.Организация №1 на правах командировочных или СМО (на свое усмотрение).


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 11:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены