Такой вопрос из реальной жизни:

Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля, Организация 1 выдаёт Организации 2 техусловия на подключение к ТП электроустановок склада по кабельной линии, подключаемой к этой ТП.
1. Кто в этом случае должен выдавать акт о выполнении ТУ, акт балансового разграничения, договор электроснабжения, указание на включение - Организация 1 или горсети?
2. Кто опечатывает счётчики Организации 2 в смонтированном складе?
3. Нужно ли на приёмку кабельной траншеи вызывать представителей городских сетей (трасса идёт полностью по территории Организации 1 и Организации 2, городская земля не затрагивается)?
4. Нужно ли согласовывать проект с горсетями?
5. Кто выдаёт наряд-допуск на работу в ТП - Организация 1 или гор. сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
olegrf
сообщение 27.10.2007, 12:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Евгений, спасибо за подробный ответ!
Уточните плиз - если допустим Организация 1 имеет резерв по мощности (заявляет плановые величины потребления одни, а тратит меньше) и этот резерв можно отдать Организации 2, нужно ли всё равно согласовывать с горсетями "увеличение потребляемой мощности"?

По наряду-допуску - я представитель строительно-монтажной организации сам пишу его себе же, нужно ли ставить на нём какие-то резолюции Организации1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 27.10.2007, 15:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(olegrf @ 27.10.2007, 13:49) *
если допустим Организация 1 имеет резерв по мощности (заявляет плановые величины потребления одни, а тратит меньше) и этот резерв можно отдать Организации 2, нужно ли всё равно согласовывать с горсетями "увеличение потребляемой мощности"?


По идее не надо заявлять больше, чем собираешься тратить, но горсети в известность поставить будет не лишним шагом. Просто отписать письмо - "прошу согласовать присоединение в наших сетях ЭУ потребителя без изменения потребляемой мощности (без превышения договорной)". По идее ТУ переделывать не придется - горсети согласуют и внесут себе в схемы изменения.

Цитата
По наряду-допуску - я представитель строительно-монтажной организации сам пишу его себе же, нужно ли ставить на нём какие-то резолюции Организации1?


У вас свой наряд по СНиПам, Организация №1 должна вам предоставить своего наблюдающего со своим нарядом по ПОТРМ. Вообще вы должны сначала написать в организацию №1 письмо с просьбой о допуске на правах СМО для производства работ с такого-то по такое-то на объекте таком-то согласно договора такого-то. Указать состав бригады и лицо, ответственное за безопасное производство работ. Организация №1 делает все остальное, включая инструктаж и допуск (смотрите ПОТРМ - где то в конце 12 или 13 раздел).


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 9:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены