Обработка трансформаторного масла , маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обработка трансформаторного масла , маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит |
5.2.2015, 12:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня очень интересный вопрос на засыпку. Подключайтесь, давайте подумаем...
Мы в рамках капитального ремонта технологического оборудования стали обрабатывать маслоочистительной (дегазационной) установкой НИТА трансформаторное масло типа Т-1500 однофазный печной трансформатор ЭОЦНК-54000/110. Трансформатор находится в эксплуатации уже около 30 лет, но руководство не думает производить ему капитальный ремонт из-за отсутствия средств. Но это уже другой вопрос. Меня интересует следующее... На наш взгляд маслоочистительная установка НИТА после обработки масла только портит его. А вот причину почему портит не можем выяснить. Помогите разобраться. значит температура окружающей среды -15 градусов. Согласно руководству по эксплуатации маслоочистительной установки НИТА делаем всё как указано. Сливаем масло до верхнего ярма 300-400 мм до крышки. Включив установку, начинаем греть масло до температуры 80 градусов в течении 12 часов под вакуумом. После сливаем масло в чистую ёмкость. Далее масло в трансформаторе остаётся на уровне нижнего ярма. Начинаем греть до температуры 40 градусов и создавать вакуум 665 Па оставшегося масла. Операцию производим в течении 48 часов. В процессе нагрева и вакуумирования на идеи из твердой изоляции должно выделяться пары влаги, которые вакуумной системой откачиваются в атмосферу. Пары были, факт. Далее с емкости масло нагреваем до 80 градусов и начинаем заливать уже в трансформатор горячую струю масла со скоростью 3-6 м3/ч. Т.е. для того чтобы снова разогреть твёрдую изоляцию чтобы она начала испарять из неё влагу, а вакуум эту влагу высасывал. Вот они результаты протоколов: До обработки масла: тангенс 0,23% Пробой 76 кВ влагосодержание 2,6 ррм рН - 5,8 (масло кислое) До обработки наладчиков: R60 - 194 МОм, тангенс 1,66 Температура приведенная к 52 градусам. После первой обработки маслоочистительной установки НИТА: После обработки масла: тангенс 0,21% Пробой 77,6 кВ влагосодержание 2,3 ррм рН - 5,8 (масло кислое) После обработки наладчиков: R60 - 137,4 МОм, тангенс 1,1 Температура приведенная к 52 градусам. После второй обработки маслаочистительной установки НИТА После обработки масла: тангенс 0,3% Пробой 71,2 кВ влагосодержание 1,3 ррм рН - 5,8 (масло кислое) После обработки наладчиков: R60 - 200 МОм, тангенс 1,29 Температура приведенная к 52 градусам. Из протоколов мы видим что масло кислое. Что с помощью ниты мы удаляем только влагу в масле, но не в твердой изоляции. Твердая изоляция идет на ухудшение. Хотя по технологии вакуумирования делаем всё верно. У кого какие мысли? Возможно ли что масло под воздействием 80 градусов то ли вступает в реакцию с чем то, то ли выделяет какие то смолы и прочее, которые могут пагубно влиять на твердую изоляцию? Или от того что масло кислое она и дает плохие результаты? Давайте поделимся опытом. Заранее спасибо! |
|
|
12.2.2015, 16:50
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Цитата Осушка тв.изоляции проводится при полностью слитом масле, обмотка или бак разогревается до необходимой температуры, потом включается вакуумная установка.Вопрос 1. Полностью же масло невозможно слить. Ведь на масло сливается до нижнего ярма, до нижнего вентиля. А дальше мертвая зона, около 3 тонн. Вопрос 2. Как можно разогреть твердую изоляцию если масло будет отсутствовать? Мы же при полном в баке масла, гоняем масло, нагреваем его до 80 градусов, соответственно нагревается изоляция. А потом сливаем его в другую емкость и уже вакуумируем |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 12:39 |
|