Такой вопрос из реальной жизни:

Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля, Организация 1 выдаёт Организации 2 техусловия на подключение к ТП электроустановок склада по кабельной линии, подключаемой к этой ТП.
1. Кто в этом случае должен выдавать акт о выполнении ТУ, акт балансового разграничения, договор электроснабжения, указание на включение - Организация 1 или горсети?
2. Кто опечатывает счётчики Организации 2 в смонтированном складе?
3. Нужно ли на приёмку кабельной траншеи вызывать представителей городских сетей (трасса идёт полностью по территории Организации 1 и Организации 2, городская земля не затрагивается)?
4. Нужно ли согласовывать проект с горсетями?
5. Кто выдаёт наряд-допуск на работу в ТП - Организация 1 или гор. сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 28.10.2007, 16:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Внесу свои уточнения.
Цитата
Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля,

Значит, ТП Ор.1 запитан от Горсетей и имеется договор о поставке ЭЭ Горсетями?
1. В этом случае Ор.2 пишет в Службу присоединений Горсети письмо о разрешении подключения на стороне 0,4 кВ ТП Ор.1 своего склада с указанием требуемой мощности.
Это письмо согласовывается с Ор.1, где Ор.1 указывает свои ТУ.
Горсеть выдает ТУ Ор.2 с учетом ТУ Ор.1
После выполнения ТУ, Ор.2 приглашает инспектора и представителя Ор.1 для получения акта допуска ЭУ.
После Горсеть выдает разрешение Ор.2, на присоединение к ТП Ор.1, его склада.
При этом экземпляр акта допуска и разрешение д/быть у Горсети, ОР.1 и Ор.2.
Ор.1, с учетом дополнительных нагрузок Ор.2, корректирует свои договорные величины с Горсетью.
Ор.1 заключает субабонентский договор с Ор.2, составляет акт разграничения между собой.
При этом может быть пересоставлен акт разграничения Горсети и Ор.1 с учетом изменившихся условий.
2. С этого момента Ор.1 является для Ор.2 и ЭСО и инспекцией по надзору.
Счетчик пломбирует Ор.1 (определяет место установки учета еще в ТУ).
3. Все работы должны производиться по проекту, согласования в Горсети и Ор.1 обязательны.
Ведь в этот момент идет выполнение одного из пунктов ТУ.
В приглашении представителей Горсети на приёмку кабельной траншеи, заинтересована Ор.1.
Это все предшествует получению акта допуска, инспектор затребует акты скрытых работ.
Ор.1 не захочет ухудшения надежности эл. снабжения своих потребителей из-за Ор.2.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 8:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены