![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() работа ДГУ на повышающий трансформатор , подключение ДГУ на трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 41052 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: пришёл запрос на подключение 2ух ДГУ работающих в параллель мощностью 1500 кВа каждая на повышающий трансформатор 0.4/6 кВ. Возникает вопрос - есть ли какая-то специфика подключения такого трансформатора к ДГУ? С какими проблемами есть вероятность столкнуться при передаче высокого напряжения? Буду очень признателен за помощь! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой, и делительную автоматику, которая будет угадывать, от чего частота резко ушла, и еще ряд прибамбасов. Без системы их тоже надо предусматривать, а то как же они в параллель работать будут. И еще даже сложнее, т.к. в случае с системой частотное регулирование будет выполнять система, а на генераторах отлько отдаваемую мощность поддерживать. Можно об этих мероприятиях и системах для параллельной работы узнать по -подробнее, если возможно, на конкретных примерах. Собираю материал по подключению и параллельной работе минитурбин на котельных. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry372911 -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |