![]() Греется предохранитель , Греется предохранитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется предохранитель , Греется предохранитель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 44181 ![]() |
Доброго времени суток.
Такая ситуация: имеется котел для работы на жидком топливе с автоматикой. Устанавливался с горелкой для работы на диз.топливе мощностью 300 вт. Поменяли горелку для работы на отработанном масле мощностью 1,8 кВт. Штатный предохранитель на котле 4А сгорел сразу. Поставили 6,3, сгорел через 12 часов. В настоящий момент стоит на 8А. Не сгорает, но греется. Греется как сам предохранитель, так и держатель во время работы горелки. Затем остывает. Не скажу что кипяток, но горячий. Может это нормально и я "дую на холодную воду"? Подскажите пожалуйста. И еще: греется кнопка сети, в ней лампочка стоит. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
померьте электрическими клещами ток двигателя .
выбор предохранителя Iпуск= 6*5= 30 Iн.вс ≥ Iпуск/k = 30:2=15а ко всему прочему требуется установить тепловое реле Iпуск – пусковой ток двигателя, как правило в 5-6 раз выше номинального тока; k – коэффициент учитывающий длительность протекания пускового тока А вообще советую установить автомат защиты двигателя Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 10:20 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |