Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греется предохранитель , Греется предохранитель

GRES
сообщение 18.2.2015, 19:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 44181



Доброго времени суток.
Такая ситуация: имеется котел для работы на жидком топливе с автоматикой. Устанавливался с горелкой для работы на диз.топливе мощностью 300 вт.
Поменяли горелку для работы на отработанном масле мощностью 1,8 кВт. Штатный предохранитель на котле 4А сгорел сразу. Поставили 6,3, сгорел через 12 часов. В настоящий момент стоит на 8А. Не сгорает, но греется. Греется как сам предохранитель, так и держатель во время работы горелки. Затем остывает. Не скажу что кипяток, но горячий.
Может это нормально и я "дую на холодную воду"? Подскажите пожалуйста.
И еще: греется кнопка сети, в ней лампочка стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 20.2.2015, 12:02
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Тут вообще вопрос про горелку, и мощность в кВт электрическая скорее всего взятая с паспортних данных

Да, скорее всего вы правы. Что-то меня на двигатели тянет.

Но зачем тогда на пусковой уможать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.2.2015, 12:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Pantryk @ 20.2.2015, 13:02) *
Но зачем тогда на пусковой уможать?


А я и не умножаю ни на какой пусковой)) Я сказал что грубо, чтоб не ломать себе голову формулами для вычисления тока днофазной нагрузки умножаю однофазную мощность на 5(это нигде нет такой формулы I(1f)=P*5, просто один парень подсказал). Это грубый подсчёт зато быстрый icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GRES   Греется предохранитель   18.2.2015, 19:33
- - razread   Скоро тоже сгорит. 1,8 кВт это где то 9 ампер, поэ...   18.2.2015, 20:47
|- - moshkarow   Цитата(razread @ 18.2.2015, 21:47) Скоро ...   19.2.2015, 8:25
|- - razread   Цитата(moshkarow @ 19.2.2015, 9:25) как п...   20.2.2015, 0:30
|- - moshkarow   Цитата(razread @ 20.2.2015, 1:30) Не? Вы ...   20.2.2015, 7:55
|- - Roman D   Цитата(razread @ 19.2.2015, 23:30) Ну гру...   20.2.2015, 9:32
|- - razread   Цитата(Roman D @ 20.2.2015, 10:32) Не. I=...   20.2.2015, 11:01
|- - Roman D   Цитата(razread @ 20.2.2015, 10:01) А S=P/...   20.2.2015, 11:17
- - GRES   Глупость конечно, но: оказывается предохранитель о...   18.2.2015, 23:54
- - razread   Кто вам сказал что по нулевому проводу ток не прох...   19.2.2015, 0:10
- - GRES   Держатель предохранителя на 10А. Предохранитель ке...   19.2.2015, 9:17
- - moshkarow   померьте электрическими клещами ток двигателя . вы...   19.2.2015, 9:28
- - Pantryk   удалено. Туплю.   20.2.2015, 10:32
- - Pantryk   ЦитатаА S=P/cosf В данном случае Р = Рном/кпд. Рно...   20.2.2015, 11:25
|- - razread   Цитата(Pantryk @ 20.2.2015, 12:25) В данн...   20.2.2015, 11:44
- - Pantryk   ЦитатаТут вообще вопрос про горелку, и мощность в ...   20.2.2015, 12:02
|- - razread   Цитата(Pantryk @ 20.2.2015, 13:02) Но зач...   20.2.2015, 12:08
- - Pantryk   Теперь я вас понял.   20.2.2015, 12:11