Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Безопасна ли такая схема зануления? , Безопасно присоединение розеточных PE контактов к отдельной шине?

Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 13:38
Сообщение #1





Гости






Прошу ответа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
razread
сообщение 20.2.2015, 13:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А где сама схема? не видно её.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Майк_*   Безопасна ли такая схема зануления?   20.2.2015, 13:38
- - razread   А где сама схема? не видно её.   20.2.2015, 13:40
|- - Гость_Майк_*   Цитата(razread @ 20.2.2015, 13:40) А где ...   20.2.2015, 13:51
- - Гость   Тему создал а не знаю как сюда картинку схемы загр...   20.2.2015, 13:41
- - Гость   Вот посмотрите здесь?   20.2.2015, 13:42
- - Гость_Майк_*   Вот эта схема. посмотрите её. схема   20.2.2015, 13:48
- - razread   Не безопасная. Пропадёт вводной ноль и оборудовани...   20.2.2015, 13:59
|- - Гость_Майк_*   Цитата(razread @ 20.2.2015, 13:59) Не без...   20.2.2015, 14:07
|- - Гость_Майк_*   Цитата(razread @ 20.2.2015, 13:59) Не без...   26.2.2015, 6:04
|- - razread   Цитата(Гость_Майк_* @ 26.2.2015, 7:04) По...   26.2.2015, 12:13
|- - Гость_Майк_*   Цитата(razread @ 26.2.2015, 12:13) Вообще...   26.2.2015, 15:40
|- - razread   Цитата(Гость_Майк_* @ 26.2.2015, 16:40) В...   26.2.2015, 17:06
- - Работник   Не допустимая схема. В однофазных линиях, кроме Во...   20.2.2015, 14:02
- - razread   Дайте больше информации, что за объект от куда под...   20.2.2015, 14:03
- - razread   А в этажном щитке, я так понимаю четырёхпроводная ...   20.2.2015, 14:09
|- - Гость_Майк_*   Цитата(razread @ 20.2.2015, 14:09) А в эт...   20.2.2015, 14:14
- - Гость_Майк_*   Так вышло из-за того, что был у мена "эелектр...   20.2.2015, 14:12
|- - razread   Цитата(Гость_Майк_* @ 20.2.2015, 15:12) Т...   20.2.2015, 14:38
|- - Гость_Mike_*   Вы хотели сказать 3 фазы? [/quote] Да. Постите, 3...   20.2.2015, 14:44
|- - razread   Цитата(Гость_Mike_* @ 20.2.2015, 15:44) Я...   20.2.2015, 14:59
|- - Гость_майк_*   Цитата(razread @ 20.2.2015, 14:59) Да при...   20.2.2015, 18:36
|- - razread   Цитата(Гость_майк_* @ 20.2.2015, 19:36) п...   20.2.2015, 19:37
- - Гость_Mike_*   Ну так как быть то при таких данных по сети? Как з...   20.2.2015, 14:32
- - Лейба   Здравствуйте. На моём одном месте жительства было ...   20.2.2015, 18:45
- - FRAER   Ув. Гость Лейба, Вашу историю мы уже слышали и я в...   20.2.2015, 19:07
- - Лейба   Так дураками запрещено. Лучше не иметь никакого за...   20.2.2015, 20:17
- - FRAER   Вокруг дураки, один я д'Артаньян   20.2.2015, 21:25
- - Lasser   А если будет потенциал там, где его не ждали? Напр...   20.2.2015, 22:53
- - haramamburu   Дети блин... такие дети...   20.2.2015, 23:34
- - Лейба   Прошу прощения, но антенный кабель и сеть в обычно...   21.2.2015, 0:00
|- - haramamburu   Цитата(Лейба @ 21.2.2015, 0:00) Или сейча...   21.2.2015, 7:52
|- - Lasser   Цитата(haramamburu @ 21.2.2015, 9:52) опл...   21.2.2015, 9:28
- - Гость_Майк_*   Раз так пошло, тогда оставляю в покое PE провод с ...   25.2.2015, 13:17


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 3:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены