Зануление

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 23.2.2015, 15:12
Сообщение #1





Гости






Добрый день,
Нужна Ваша консультация. Уже неделю не могу разобраться и консультация с разными электриками не помогает. У каждого свое мнение. Плюс у самогу полное отсутствие знаний в этой области.
Так вот, делается ремонт в квартире, меняем всю проводку.
Ставим медный 3 жильный провод 1.5 освещение и 2.5 на розетки.
В доме сеть 220В, TN-C. Завели новый кабель 3х4 от счетчика в подъезде на квартирный щиток
Этот кабель подключал электрик от домоуправления, так как все под пломбами и самому не чего делать нельзя, подключил он его следующим образом
Фаза – Ноль + на рабочий ноль посадил землю (3 провод) то есть, как я понимаю, сделал зануление. В интернете пишут что это не есть хорошо. (Первый вопрос - Почему ?)
Планирую поставить реле контроля напряжения, оно спасёт технику когда будет обгорание нуля и произойдет перекос напряжения.
Так же планирую поставить УЗО 30 мА (2 шт. на самые опасные приборы), +1 УЗО 10 мА на ванну. Защитит от утечек на корпус фазы, ну и само собой будут поставлены автоматы от КЗ.
То есть вроде все нормально и от всего я буду защищен или я что то не правильно понимаю и есть какие-то нюансы ??? И все-таки я буду не полностью защищён.
Кто-то пишет ,что для УЗО надо заземление, а не зануление. И что без заземление УЗО не будет работать корректно.
Помогите разобраться, а то я уже потерял сон !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_cantexnik_*
сообщение 23.2.2015, 19:08
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Денис_* @ 23.2.2015, 15:12) *
Добрый день,
Нужна Ваша консультация. Уже неделю не могу разобраться и консультация с разными электриками не помогает. У каждого свое мнение. Плюс у самогу полное отсутствие знаний в этой области.
Так вот, делается ремонт в квартире, меняем всю проводку.
Ставим медный 3 жильный провод 1.5 освещение и 2.5 на розетки.
В доме сеть 220В, TN-C. Завели новый кабель 3х4 от счетчика в подъезде на квартирный щиток
Этот кабель подключал электрик от домоуправления, так как все под пломбами и самому не чего делать нельзя, подключил он его следующим образом
Фаза – Ноль + на рабочий ноль посадил землю (3 провод) то есть, как я понимаю, сделал зануление. В интернете пишут что это не есть хорошо. (Первый вопрос - Почему ?)
Планирую поставить реле контроля напряжения, оно спасёт технику когда будет обгорание нуля и произойдет перекос напряжения.
Так же планирую поставить УЗО 30 мА (2 шт. на самые опасные приборы), +1 УЗО 10 мА на ванну. Защитит от утечек на корпус фазы, ну и само собой будут поставлены автоматы от КЗ.
То есть вроде все нормально и от всего я буду защищен или я что то не правильно понимаю и есть какие-то нюансы ??? И все-таки я буду не полностью защищён.
Кто-то пишет ,что для УЗО надо заземление, а не зануление. И что без заземление УЗО не будет работать корректно.
Помогите разобраться, а то я уже потерял сон !!!

Плюс у самогу полное отсутствие знаний в этой области. И не только у тебя, и -
Цитата
Кто-то пишет ,что для УЗО надо заземление, а не зануление. И что без заземление УЗО не будет работать корректно.

зануление и заземление и этим все сказано. Зануление может быть в сетях и заземленных и не заземленных, а заземление если оно есть - оно везде есть для утечки тока. Вся х-ня для УЗО в том чтобы был ток утечки. Нет тока утечки не х и парится, ходи по фазе как по земле - главное не стань перемычкой между фазой и рабочим нулем. Занулять понятие растяжимое - смотря где ты его выполняешь. Если на вводе это одно дело, если в щитке КАК это всегда и везде это другое дело. Только щиты не только занулены ну ещё и заземляны между собой по стояку и до самой ТПэшки и весь дом на земле сидит своим фундаментом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Денис_*   Зануление   23.2.2015, 15:12
- - razread   Цитата(Гость_Денис_* @ 23.2.2015, 16:12) ...   23.2.2015, 15:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(razread @ 23.2.2015, 15:40) Потому...   23.2.2015, 21:01
- - Гость   " Потому что если пропадёт ноль с линии питаю...   23.2.2015, 15:57
|- - A.Panichkin   Цитата(Гость @ 23.2.2015, 15:57) Если не ...   23.2.2015, 18:32
|- - Гость_vick_tar_*   Цитата(Гость @ 23.2.2015, 15:57) " П...   23.2.2015, 18:40
||- - razread   Цитата(Гость_vick_tar_* @ 23.2.2015, 19:4...   23.2.2015, 21:33
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(razread @ 23.2.2015, 15:40) Потому...   24.2.2015, 11:55
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.2.2015, 18:57) Как тогд...   23.2.2015, 20:46
|- - razread   Цитата(ink_elec @ 23.2.2015, 21:46) Еще в...   23.2.2015, 21:00
|- - Костян челябинский   Цитата(razread @ 23.2.2015, 23:00) И дела...   23.2.2015, 21:46
|- - razread   Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2015, 22...   23.2.2015, 22:13
|- - Donh   Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2015, 22...   24.2.2015, 0:19
|- - razread   Цитата(Donh @ 24.2.2015, 1:19) а почему е...   24.2.2015, 0:36
- - cantexnik   Цитата(Гость_Денис_* @ 23.2.2015, 15:12) ...   23.2.2015, 19:08
|- - Гость   Цитата(cantexnik @ 23.2.2015, 19:08) Плюс...   23.2.2015, 20:26
- - Shura_with_KINEF   Автору темы. Выполнить заземление в квартире много...   23.2.2015, 20:50
- - Лейба   Да, здравствуйте. Я делал именно так - реле напряж...   24.2.2015, 0:15
|- - haramamburu   Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 0:15) Да, здрав...   24.2.2015, 10:40
- - Лейба   Автору темы: Так как Вы по Вашим словам не очень х...   24.2.2015, 0:49
- - FRAER   ЦитатаПУЭ нам говорит Пуэ одним пунктом не огранич...   24.2.2015, 8:14
|- - razread   Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 9:14) Пуэ одним...   24.2.2015, 13:04
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(razread @ 24.2.2015, 13:04) Если б...   25.2.2015, 1:43
- - Костян челябинский   FRAER, +100500. Но многим этого мало. Им разъясни ...   24.2.2015, 8:16
- - Гость   Попытаюсь подытожить все выше сказанное и прочитан...   24.2.2015, 17:05
- - Лейба   Ещё совет - электромеханическое Устройство Защитно...   24.2.2015, 19:02
- - FRAER   ЦитатаДа я знаю, и никак не спорю с этим положение...   24.2.2015, 19:31
- - Лейба   Рабочий ноль не может быть защитным проводником, с...   24.2.2015, 19:39
|- - Lasser   Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 21:39) лучше в...   24.2.2015, 19:41
- - Лейба   Вилку из розетки никто не запрещает вынимать, вмес...   24.2.2015, 19:42
- - FRAER   вилка с розеткой - это единственное исключение во ...   24.2.2015, 19:47
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 19:47) вилка с ...   25.2.2015, 0:40
- - Лейба   Рабочий ноль - не защитный проводник, а его опасны...   24.2.2015, 20:00
- - FRAER   Если рабочий ноль не удовлетворяет требованиям для...   24.2.2015, 21:09