Добрый день,
Нужна Ваша консультация. Уже неделю не могу разобраться и консультация с разными электриками не помогает. У каждого свое мнение. Плюс у самогу полное отсутствие знаний в этой области.
Так вот, делается ремонт в квартире, меняем всю проводку.
Ставим медный 3 жильный провод 1.5 освещение и 2.5 на розетки.
В доме сеть 220В, TN-C. Завели новый кабель 3х4 от счетчика в подъезде на квартирный щиток
Этот кабель подключал электрик от домоуправления, так как все под пломбами и самому не чего делать нельзя, подключил он его следующим образом
Фаза – Ноль + на рабочий ноль посадил землю (3 провод) то есть, как я понимаю, сделал зануление. В интернете пишут что это не есть хорошо. (Первый вопрос - Почему ?)
Планирую поставить реле контроля напряжения, оно спасёт технику когда будет обгорание нуля и произойдет перекос напряжения.
Так же планирую поставить УЗО 30 мА (2 шт. на самые опасные приборы), +1 УЗО 10 мА на ванну. Защитит от утечек на корпус фазы, ну и само собой будут поставлены автоматы от КЗ.
То есть вроде все нормально и от всего я буду защищен или я что то не правильно понимаю и есть какие-то нюансы ??? И все-таки я буду не полностью защищён.
Кто-то пишет ,что для УЗО надо заземление, а не зануление. И что без заземление УЗО не будет работать корректно.
Помогите разобраться, а то я уже потерял сон !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 23.2.2015, 15:57
Сообщение #2





Гости






" Потому что если пропадёт ноль с линии питающий этажный щит, то всё заземлённое оборудование в доме окажется под напряжением."


Если не сложно объясните почему ?
Как тогда лучше поступить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.2.2015, 20:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 23.2.2015, 18:57) *
Как тогда лучше поступить ?

Еще вариант ищите стороннюю проводящую часть в доме (арматура ж/б).


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 23.2.2015, 21:00
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(ink_elec @ 23.2.2015, 21:46) *
Еще вариант ищите стороннюю проводящую часть в доме (арматура ж/б).

И делайте систему ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.2.2015, 21:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(razread @ 23.2.2015, 23:00) *
И делайте систему ТТ.
Думай, что говоришь. Лучше молчать. Система ТТ в многоквартирном доме запрещена однозначно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 24.2.2015, 0:19
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2015, 22:46) *
Думай, что говоришь. Лучше молчать. Система ТТ в многоквартирном доме запрещена однозначно.

а почему если не секрет? Например живя на первом этаже человек сделал свой контур заземления и привёл его в квартирный щит, в чем опасность системы ТТ в таком варианте? Как советовал товарисчь, искать арматуру и подключать землю к ней, я согласен не стоит этого делать в здравом уме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 24.2.2015, 0:36
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Donh @ 24.2.2015, 1:19) *
а почему если не секрет? Например живя на первом этаже человек сделал свой контур заземления и привёл его в квартирный щит, в чем опасность системы ТТ в таком варианте? Как советовал товарисчь, искать арматуру и подключать землю к ней, я согласен не стоит этого делать в здравом уме.

ПУЭ нам говорит
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа*Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

I=30mA Ra< 50/0.03; Ra<1666Ом, значит в данном случае для заземления нет таких жёстких требований как для системы TN.

Видите наше ПУЭ говорит только если невозможно обеспечить электробезопасность при системе ТN, а вот во Франции система ТТ очень широко распространена!

P.S. Я никому не навязываю такой способ заземления. Если другие форумчане говорят что нельзя, значит нельзя! И госэнергоинспекция так же говорит. Я просто пытаюсь донести что она более безопасна чем заземление с РЕN проводника при однофазной нагрузке в системе TN.

Сообщение отредактировал razread - 24.2.2015, 0:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Денис_*   Зануление   23.2.2015, 15:12
- - razread   Цитата(Гость_Денис_* @ 23.2.2015, 16:12) ...   23.2.2015, 15:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(razread @ 23.2.2015, 15:40) Потому...   23.2.2015, 21:01
- - Гость   " Потому что если пропадёт ноль с линии питаю...   23.2.2015, 15:57
|- - A.Panichkin   Цитата(Гость @ 23.2.2015, 15:57) Если не ...   23.2.2015, 18:32
|- - Гость_vick_tar_*   Цитата(Гость @ 23.2.2015, 15:57) " П...   23.2.2015, 18:40
||- - razread   Цитата(Гость_vick_tar_* @ 23.2.2015, 19:4...   23.2.2015, 21:33
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(razread @ 23.2.2015, 15:40) Потому...   24.2.2015, 11:55
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 23.2.2015, 18:57) Как тогд...   23.2.2015, 20:46
|- - razread   Цитата(ink_elec @ 23.2.2015, 21:46) Еще в...   23.2.2015, 21:00
|- - Костян челябинский   Цитата(razread @ 23.2.2015, 23:00) И дела...   23.2.2015, 21:46
|- - razread   Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2015, 22...   23.2.2015, 22:13
|- - Donh   Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2015, 22...   24.2.2015, 0:19
|- - razread   Цитата(Donh @ 24.2.2015, 1:19) а почему е...   24.2.2015, 0:36
- - cantexnik   Цитата(Гость_Денис_* @ 23.2.2015, 15:12) ...   23.2.2015, 19:08
|- - Гость   Цитата(cantexnik @ 23.2.2015, 19:08) Плюс...   23.2.2015, 20:26
- - Shura_with_KINEF   Автору темы. Выполнить заземление в квартире много...   23.2.2015, 20:50
- - Лейба   Да, здравствуйте. Я делал именно так - реле напряж...   24.2.2015, 0:15
|- - haramamburu   Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 0:15) Да, здрав...   24.2.2015, 10:40
- - Лейба   Автору темы: Так как Вы по Вашим словам не очень х...   24.2.2015, 0:49
- - FRAER   ЦитатаПУЭ нам говорит Пуэ одним пунктом не огранич...   24.2.2015, 8:14
|- - razread   Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 9:14) Пуэ одним...   24.2.2015, 13:04
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(razread @ 24.2.2015, 13:04) Если б...   25.2.2015, 1:43
- - Костян челябинский   FRAER, +100500. Но многим этого мало. Им разъясни ...   24.2.2015, 8:16
- - Гость   Попытаюсь подытожить все выше сказанное и прочитан...   24.2.2015, 17:05
- - Лейба   Ещё совет - электромеханическое Устройство Защитно...   24.2.2015, 19:02
- - FRAER   ЦитатаДа я знаю, и никак не спорю с этим положение...   24.2.2015, 19:31
- - Лейба   Рабочий ноль не может быть защитным проводником, с...   24.2.2015, 19:39
|- - Lasser   Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 21:39) лучше в...   24.2.2015, 19:41
- - Лейба   Вилку из розетки никто не запрещает вынимать, вмес...   24.2.2015, 19:42
- - FRAER   вилка с розеткой - это единственное исключение во ...   24.2.2015, 19:47
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 19:47) вилка с ...   25.2.2015, 0:40
- - Лейба   Рабочий ноль - не защитный проводник, а его опасны...   24.2.2015, 20:00
- - FRAER   Если рабочий ноль не удовлетворяет требованиям для...   24.2.2015, 21:09