![]() Узо и подвальное освещение 12 В , Надо-ли ставить Узо для подвала для освещения 12 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Узо и подвальное освещение 12 В , Надо-ли ставить Узо для подвала для освещения 12 В |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В гараже электрик требует установки УЗО на линию которая идет в подвал для освещения, но освещение 12В через трансформатор. Зачем? (электрик говорит "Надо" без объяснений).
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
В гараже электрик требует установки УЗО на линию которая идет в подвал для освещения, но освещение 12В через трансформатор. Зачем? (электрик говорит "Надо" без объяснений). скорее все он хочет перед трансформатором поставить вы можете гарантировать что ваш трансформатор не пробъет со временем изоляцию а вы вдруг неожиданно решите поменять лампочку и посчитав 12 в не опасным. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 14:14 |
|
![]() |