![]() Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 ![]() |
Здравствуйте! Есть трехфазный двигатель который сейчас запускается через магнитный пускатель. Катушка пускателя 380 В. Как сделать, чтобы запуск и остановка двигателя осуществлялись с ПДУ?
-------------------- ну не электрик я.....
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Раз внутри реле, то можно поэкспериментировать.
Цитата Тогда вот так А если на треугольник, то что изменится? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
А если на треугольник, то что изменится? Имеется в виду, что если звезда - то ноль тоже пускателем отключается. Вопрос только в задействовании группы 1-2. Провод А внутре блока соединен с Б, поэтому смотрите, чтоб он сам никуда не "пришел". Т.е. обрежьте, например, или закрепите. Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 12:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |