![]() Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 ![]() |
Здравствуйте! Есть трехфазный двигатель который сейчас запускается через магнитный пускатель. Катушка пускателя 380 В. Как сделать, чтобы запуск и остановка двигателя осуществлялись с ПДУ?
-------------------- ну не электрик я.....
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Откуда ж мы знаем что за реле там воткнута. Производитель пишет cos = 1 и только лампы накаливания. Нагрузка в виде катушки контактора это индуктивная нагрузка, но всего пару Вт. Так что скорее всего все будет хорошо и даже на 380.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 19:32 |
|
![]() |