токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения

Гость_Ливерий_*
сообщение 11.10.2007, 20:48
Сообщение #1





Гости






В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.

Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30.

Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ?

А то, садоводам приходится платить из своего кармана.

(Часть воришек выловлена.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_GlEn_*
сообщение 30.10.2007, 21:40
Сообщение #2





Гости






Проверте правильность подключения ТТ к счетчику.
Особое внимание обратите на "*" в схеме это начало обмоток ваших ТТ.
В Вашем случае на ТТ есть обозначения Н (начало) и К (конец) так вот К соедените вместе и к земле ,а Н к Г (генератор) на счетчике