Добрый день!
Нанял людей, сделать проводку в новом доме. Получилось 7 контуров. После штукатурных работ, позвонил - приехали, повесили автомат. Решил сделать временное освещение коридора и ванной (отдельные контуры), имею ввиду, что подцепил лампочку и простой выключатели. В коридоре проблем не возникло, а вот в ванной не получилось. Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу. |
|
|
26.2.2015, 14:04
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2015 Пользователь №: 44273 |
@razread, @Shura_with_KINEF
Проблема оказалась банальной. На входе к щитку было перепутаны фаза и ноль на подводящем проводе. то есть "синий" был фазой, а "белый" - нулем. Электрики доверились маркеровке. сейчас перекинули и все стало ОК. Спасибо всем за рассмотрение моего вопроса! |
|
|