сообщение 26.2.2015, 17:10
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода.
Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2.
Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 26.2.2015, 18:01
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от натягивания второй нитки?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 26.2.2015, 18:52
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(S-cream @ 26.2.2015, 17:01) *
Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от натягивания второй нитки?


Предлагал заменить кабелем АВВГ 4х240, падение напряжения по моим расчетам составляло бы менее 3%.

Цитата(FRAER @ 26.2.2015, 17:32) *
По идее ничего страшного, ток распределится пропорционально сечению, по моим подсчетам будет в пределах длительнодопустимых токов на обоих кабелях
Потери около 5% будут в нормальном режиме, при пуске надо считать


Спасибо. Подтвердили мои догадки.
Планирую еще кроме общего автомата, поставить в начале каждой линии для защиты дополнительный автомат.
Стоит это делать? Или это будет лишнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor Kolomio   Кабель в параллель разного сечения   26.2.2015, 17:10
- - S-cream   Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от н...   26.2.2015, 18:01
|- - Igor Kolomio   Цитата(S-cream @ 26.2.2015, 17:01) В...   26.2.2015, 18:52
- - FRAER   По идее ничего страшного, ток распределится пропор...   26.2.2015, 18:32
- - FRAER   Лишнее, я бы не ставил   27.2.2015, 8:44
- - ez81   Доп автомат крайне не желателен т.к. кз одной лини...   27.2.2015, 14:22
|- - Igor Kolomio   ЦитатаДоп автомат крайне не желателен т.к. кз одно...   27.2.2015, 21:43
- - ez81   Независимый расцепитель оптимальный вариант.   28.2.2015, 9:29
- - Pantryk   ЦитатаНо общий автомат планирую ставить такой, кот...   2.3.2015, 14:50
- - Igor Kolomio   Спасибо, что обратили на это внимание. Действитель...   2.3.2015, 23:38
- - Pantryk   Тогда возможно лучше поставить на каждой линии защ...   3.3.2015, 11:31
- - Igor Kolomio   Больше склоняюсь к подключению двух линий в паралл...   3.3.2015, 13:59
- - Гость   Считаю обязательным защиту каждого кабеля всегда и...   17.3.2015, 9:11