Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода. Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2. Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от натягивания второй нитки?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от натягивания второй нитки? Предлагал заменить кабелем АВВГ 4х240, падение напряжения по моим расчетам составляло бы менее 3%. По идее ничего страшного, ток распределится пропорционально сечению, по моим подсчетам будет в пределах длительнодопустимых токов на обоих кабелях Потери около 5% будут в нормальном режиме, при пуске надо считать Спасибо. Подтвердили мои догадки. Планирую еще кроме общего автомата, поставить в начале каждой линии для защиты дополнительный автомат. Стоит это делать? Или это будет лишнее? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |