Соответствие розеток автоматам , по току |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соответствие розеток автоматам , по току |
30.10.2007, 19:27
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Всю работящую часть электрической жизни групповую розеточную сеть тянул проводами 2.5 и автомат выбирал по сечению провода - 20А.
Сегодня ткнули носом в розетку 16А и сказали "не соответствует". Я и не задумывался ни разу. В быту обычных розеток (не на плиту или подобные) на 25А и не встречал. Все как то 10 да 16. |
|
|
31.10.2007, 10:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
Коллеги интересно услышать Ваше мнение, в Украинском ДБНе В.2.5-23-2003 написано:
5.58 ... Вжилых комнатах квартир и общежитий необходимо устанавливать не менее одной штепсельной розетки на ток до 10А на каждые полные и неполные 6м2.... так вот, получется, по логике, я должен ставить розетки не больше 10А, и автомат на 16А по логике ставить нельзя, так как он не защищает розетку, неужели надо ставить автомат на 10А ? -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|