Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель в параллель разного сечения

Igor Kolomio
сообщение 26.2.2015, 17:10
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода.
Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2.
Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 27.2.2015, 14:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Доп автомат крайне не желателен т.к. кз одной линии "свалит" всю нагрузку на другую. СИП оптимальный вариант,не будет герлянд на опорах да и при совместной подвески кабеля с \ас опоры могут просто "лечь"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 27.2.2015, 21:43
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата
Доп автомат крайне не желателен т.к. кз одной линии "свалит" всю нагрузку на другую.

Согласен. Но общий автомат планирую ставить такой, который не сможет защитить каждую в отдельности линию. В случае, если стрельнет одна линия, хотелось бы все-таки защитить вторую линию.
Как вариант, планирую подключение доп автоматов предусмотреть так, чтобы при срабатывании одного, автоматически выключался другой. Используя например независимые расцепители.
Прошу высказать ваше мнение по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor Kolomio   Кабель в параллель разного сечения   26.2.2015, 17:10
- - S-cream   Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от н...   26.2.2015, 18:01
|- - Igor Kolomio   Цитата(S-cream @ 26.2.2015, 17:01) В...   26.2.2015, 18:52
- - FRAER   По идее ничего страшного, ток распределится пропор...   26.2.2015, 18:32
- - FRAER   Лишнее, я бы не ставил   27.2.2015, 8:44
- - ez81   Доп автомат крайне не желателен т.к. кз одной лини...   27.2.2015, 14:22
|- - Igor Kolomio   ЦитатаДоп автомат крайне не желателен т.к. кз одно...   27.2.2015, 21:43
- - ez81   Независимый расцепитель оптимальный вариант.   28.2.2015, 9:29
- - Pantryk   ЦитатаНо общий автомат планирую ставить такой, кот...   2.3.2015, 14:50
- - Igor Kolomio   Спасибо, что обратили на это внимание. Действитель...   2.3.2015, 23:38
- - Pantryk   Тогда возможно лучше поставить на каждой линии защ...   3.3.2015, 11:31
- - Igor Kolomio   Больше склоняюсь к подключению двух линий в паралл...   3.3.2015, 13:59
- - Гость   Считаю обязательным защиту каждого кабеля всегда и...   17.3.2015, 9:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 8:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены