Соответствие розеток автоматам , по току

Олега
сообщение 30.10.2007, 19:27
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17549
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Всю работящую часть электрической жизни групповую розеточную сеть тянул проводами 2.5 и автомат выбирал по сечению провода - 20А.
Сегодня ткнули носом в розетку 16А и сказали "не соответствует". Я и не задумывался ни разу. В быту обычных розеток (не на плиту или подобные) на 25А и не встречал. Все как то 10 да 16.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 30.10.2007, 20:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17549
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Получается ситуация когда на розеточную сеть не поставить автомат более 16А, и нет особого смысла (исключая длинные линии) тянуть кабель толще 1,5мм2.
Непонятно еще что ставить на освещение(в наст. время ставлю 10А). Вместо розеток там патроны на 5 - 6А , в светильниках ( особенно с ЛЛ) проводочки и контакты вобще смёшненькие. Или это как бы и не "стационар" ?
Не помню на каком форуме защищавший 25А-ый авт. товарищ пытался объяснить возможность подключения "неспецифических коммутационных устройств" с меньшим номиналом, но его все ж "уговорили" наличием удлинителей.

Посмотрел. Форум -Город мастеров. По версии защитника 25-го значение 16А на розетке это ток комутации, ну как на рубильник например, а выдерживаемый гораздо больше. Кстати на рубильники ОТ АВВ предельный ток коммутации 8 номиналов. И от сечения подключенного кабеля зависит рабочий ток : ОТ16 при кабеле 4мм2 имеет ном раб ток 25А. По каталогу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.10.2007, 20:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 30.10.2007, 20:16) *
Получается ситуация когда на розеточную сеть не поставить автомат более 16А, и нет особого смысла (исключая длинные линии) тянуть кабель толще 1,5мм2.

Нет, не получается. Смысл тянуть групповые линии выше 1,5 есть. Необходимо учитывать потери. Необходимо так же учесть задержку срабатывания автомата защиты до 1,45 Iном... Таким образом верным решением будет всё же 2,5 мм кв.
Проводка освещения - 1,5 мм кв., а автоматы - 6 и 10 А. При патронах 6А и автомате 6А максимальная мощность 1,3 кВт - вполне достаточно для квартирной люстры...icon_smile.gif имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 31.10.2007, 13:16
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(savelij @ 30.10.2007, 23:23) *
Нет, не получается. Смысл тянуть групповые линии выше 1,5 есть. Необходимо учитывать потери. Необходимо так же учесть задержку срабатывания автомата защиты до 1,45 Iном... Таким образом верным решением будет всё же 2,5 мм кв.
Проводка освещения - 1,5 мм кв., а автоматы - 6 и 10 А. При патронах 6А и автомате 6А максимальная мощность 1,3 кВт - вполне достаточно для квартирной люстры...icon_smile.gif имхо

Доброго дня!
Откровенно говоря, я бы на медь 2.5 ставил бы 25 А автоматы - выдержит, ихмо по работе приходиться 25 А ставить на алюминий 2.5 кв, держит, понимаю что не правельно, понимаю что на пределе, но когда начальство говорит решить вопрос, а денег недаёт деваться некуда (если конечно хочется работать)
а медь 2.5 кв 25 А держит и неплохо, чуть тёплая. Решает каждый за себя сам. А на счёт потерь я недумаю что в данной ситуации человеку тянуть нужно более 20-30 метров, на таких расстояниях больших потерь не будет.
С уважением


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   Соответствие розеток автоматам   30.10.2007, 19:27
- - savelij   2Олега Некоторое время назад я тоже не придавал ос...   30.10.2007, 19:59
- - Олега   Получается ситуация когда на розеточную сеть не по...   30.10.2007, 20:16
|- - savelij   Цитата(Олега @ 30.10.2007, 20:16) Получае...   30.10.2007, 20:23
|- - funt   Цитата(savelij @ 30.10.2007, 23:23) Нет, ...   31.10.2007, 13:16
- - Elektr   Коллеги интересно услышать Ваше мнение, в Украинск...   31.10.2007, 10:23
- - Олега   Потери я сознательно опустил -"(исключая длин...   31.10.2007, 14:26
|- - Elektr   Цитата(Олега @ 31.10.2007, 11:26) "н...   31.10.2007, 15:07
||- - savelij   Цитата(Elektr @ 31.10.2007, 15:07) так ка...   31.10.2007, 18:04
|- - savelij   Цитата(Олега @ 31.10.2007, 14:26) .... по...   31.10.2007, 17:55
- - Anatoli   Розетки до 6А имеют тоньше отверстия и без заземле...   31.10.2007, 18:10
- - NickEl   AnatoliЦитатаКак будет работать автомат на 25А есл...   1.11.2007, 9:32
- - Олега   "так как я могу ставить более 10А, если в нор...   1.11.2007, 10:40
- - savelij   Встречались мне когда-то розетки со встроенными пр...   1.11.2007, 11:00
- - AlexPetrov   Цитатарозетки со встроенными предохранителямиОлега...   1.11.2007, 14:11
- - Олега   Да обычные, бытовые. Снимал при замене проводки. В...   1.11.2007, 14:40