Кабель в параллель разного сечения

Igor Kolomio
сообщение 26.2.2015, 17:10
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода.
Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2.
Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Kolomio
сообщение 2.3.2015, 23:38
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Спасибо, что обратили на это внимание. Действительно при кз должны сработать оба доп.автомата.

Есть нюансы, которые я не написал ранее, поскольку считал их не очень важнымы:
1. Указанные ранее провода 70мм2 -> на самом деле там соединено последовательно несколько кабелей разного сечения(240мм2, 70мм2, 95мм2), я указал только минимальное сечение.
2. Новая линия 95мм2 прокладывается в земле.

При установке только общего автомата есть следующие опасения:
- в линии (70мм2) из-за окисления соединений (или плохо поджатых контактов) может появится большое переходное сопротивление - как результат, ток через другую линию может увеличиться и превысить допустимое значение.
- провода на столбе по какой-то нелепой случайности могут оборваться / перегореть в месте соединения - опять же потеряем и вторую линию.
- стреляет кабель в земле, сработал общий автомат - повреждение кабеля местные электрики не заметили и включили назад сработавший автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor Kolomio   Кабель в параллель разного сечения   26.2.2015, 17:10
- - S-cream   Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от н...   26.2.2015, 18:01
|- - Igor Kolomio   Цитата(S-cream @ 26.2.2015, 17:01) В...   26.2.2015, 18:52
- - FRAER   По идее ничего страшного, ток распределится пропор...   26.2.2015, 18:32
- - FRAER   Лишнее, я бы не ставил   27.2.2015, 8:44
- - ez81   Доп автомат крайне не желателен т.к. кз одной лини...   27.2.2015, 14:22
|- - Igor Kolomio   ЦитатаДоп автомат крайне не желателен т.к. кз одно...   27.2.2015, 21:43
- - ez81   Независимый расцепитель оптимальный вариант.   28.2.2015, 9:29
- - Pantryk   ЦитатаНо общий автомат планирую ставить такой, кот...   2.3.2015, 14:50
- - Igor Kolomio   Спасибо, что обратили на это внимание. Действитель...   2.3.2015, 23:38
- - Pantryk   Тогда возможно лучше поставить на каждой линии защ...   3.3.2015, 11:31
- - Igor Kolomio   Больше склоняюсь к подключению двух линий в паралл...   3.3.2015, 13:59
- - Гость   Считаю обязательным защиту каждого кабеля всегда и...   17.3.2015, 9:11