Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода. Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2. Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Спасибо, что обратили на это внимание. Действительно при кз должны сработать оба доп.автомата.
Есть нюансы, которые я не написал ранее, поскольку считал их не очень важнымы: 1. Указанные ранее провода 70мм2 -> на самом деле там соединено последовательно несколько кабелей разного сечения(240мм2, 70мм2, 95мм2), я указал только минимальное сечение. 2. Новая линия 95мм2 прокладывается в земле. При установке только общего автомата есть следующие опасения: - в линии (70мм2) из-за окисления соединений (или плохо поджатых контактов) может появится большое переходное сопротивление - как результат, ток через другую линию может увеличиться и превысить допустимое значение. - провода на столбе по какой-то нелепой случайности могут оборваться / перегореть в месте соединения - опять же потеряем и вторую линию. - стреляет кабель в земле, сработал общий автомат - повреждение кабеля местные электрики не заметили и включили назад сработавший автомат. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 8:25 |
|
![]() |