Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода. Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2. Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Тогда возможно лучше поставить на каждой линии защитный аппарат, на приемном конце на каждой линии поставить коммутационный аппарат, чтобы после выключения обеих линий была возможность вывести одну в ремонт и работать на второй. Есть еще вариант релейную защиту на эти линии поставить, чтобы отрубалась селективно только поврежденная. Но нужно считать что дешевле. Еще учтите, что про распределение тока между линиями вам говорили в предположении, что линия 70квмм по всей длине. Т.к. у вас там еще 240 и 95 есть, то в зависимости от их длин возможно, что через эту линию пойдет больше тока, чем через новую 95ку. Есть еще вариант заменить в существующем кабеле участок 70 квадрат на 95 и дальше работать на одной линии.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |