Соответствие розеток автоматам , по току |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соответствие розеток автоматам , по току |
30.10.2007, 19:27
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Всю работящую часть электрической жизни групповую розеточную сеть тянул проводами 2.5 и автомат выбирал по сечению провода - 20А.
Сегодня ткнули носом в розетку 16А и сказали "не соответствует". Я и не задумывался ни разу. В быту обычных розеток (не на плиту или подобные) на 25А и не встречал. Все как то 10 да 16. |
|
|
31.10.2007, 14:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Потери я сознательно опустил -"(исключая длинные линии)". Для чистоты вопроса пока без них.
"не менее одной штепсельной розетки на ток до 10А " - ставьте более 10А "Откровенно говоря, я бы на медь 2.5 ставил бы 25 А автоматы - выдержит, ихмо по работе приходиться 25 А ставить на алюминий 2.5 кв, держит.." -не знаю что и сказать. Надеюсь со временем Вы поменяете точку зрения как многие. "Проводка освещения - 1,5 мм кв., а автоматы - 6 и 10 А. При патронах 6А и автомате 6А максимальная мощность 1,3 кВт - вполне достаточно для квартирной люстры" + "автомат защиты устанавливается по "слабому" звену". - повторюсь: в люстрах используются тонюсенькие проводочки, в светильниках с ЛЛ еще тоньше, а предохранителей дополнительных нет. Думаю при кз будут гореть. Или это не стационар? и тогда фиг с ним? |
|
|
31.10.2007, 15:07
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
"не менее одной штепсельной розетки на ток до 10А " - ставьте более 10А так как я могу ставить более 10А, если в нормах четко написано до 10А ? -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 0:39 |
|